冷却水管道在开车过程中产生气阻的原因及预防措施

本主题由 study 于 2008-4-4 18:40 移动

冷却水管道在开车过程中产生气阻的原因及预防措施

在我单位开车过程中,经常会出现冷却水管道气阻现象,影响系统的稳定.求助那位老师告诉我该问题产生的原因及预防措施,不胜感激.
本帖最近评分记录
  • haibao 魅力 +1 鼓励发起议题! 2008-4-7 08:54

TOP

在投用各冷却器时要注重及时排气,假如装置已经开起来了,运行一段时间应该能消失吧,因为冷却水最终是到了循环水凉水塔的。
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

冷却水管道上是否在高处设置有排气口?其实冷却水管道排气并不困难,只要排气口位置合理,排气充分,一般问题不大。
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

问题应该出在地上管道部分,地下管道一般不会有此类问题。

检查管道的高点部位是否安装排气阀门。在投用之前将高点的排气阀打开,再给水,管道内的空气从排气阀排出,待排气阀见水后关闭。
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

楼上的各位老师请你们解释气阻的成因好吗?
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

楼上的各位老师请你们解释气阻的成因好吗?
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

那是因为刚通冷却水时管道内的水遇高温迅速汽化产生了蒸汽而不能及时排除所致,因此要在下水管道的高位设置放空阀,并打开放空阀见水以后再关闭放空阀就不会出现所谓的气阻了,不知说的对不对,请各位指正。
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

主要是冷却水管道中的空气等气体在冷却水引入后无法排放造成的。楼上说的原因不正确,开工前,先引冷却水,后升温,管道不会出现高温情况。
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48

TOP

要防止这个问题,我感觉应该在投用循环水的时候在最高点开高排排气。这样就能防止气阻。

TOP

在投用各冷却器时要注重及时排气,气体主要是冷却水管道中的空气等气体在冷却水引入后无法排放造成的,先开进口阀,然后打开出口阀前的排净阀,这样就可以把气体排净
本帖最近评分记录
  • haibao 氧化铝币 +5 积极参与! 2008-4-10 09:48