泵出口一般设置流量低报警和连锁,你们的怎么是压力?
你们的测压点在什么位置,是泵的出口阀门前还是后,假如是前还可以理解,假如是在出口阀门后,影响其压力的因素就多了。压力低,不一定流量就低,还要看锅炉系统的压力情况。
我认为最好将压力报警改为流量报警,这样可以更直观地判定。
查看详细资料
TOP
doserp
技术员
UID
11
积分
45
魅力
30 点
氧化铝币
29 点
阅读权限
30
注册时间
2007-12-21
发短消息
加为好友
当前离线
12楼
大
中
小
发表于 2008-4-4 18:26
只看该作者
在泵还在正常工作范围内 关小返回阀 压力会有小幅上升,这是对的,, 楼主我明白你的意思, 虽然压力低报了, 但是还是可以注进汽包,所以关小返回阀压力上升了,进汽包的阀位不变,汽包液位当然会上升。 所以即使不关返回阀 汽包的注水 也能正常操作,但你要注重除氧水进汽包调节阀的开度,假如已经接近百分之百的话 那证实泵提供的量以接近极限, 所以泵出口设压力低报 也是为了保证有一定的余地;当然,假如泵是变频的那就不需要开返回阀,由泵转速自动调节。