论坛首页 | 新人报到 |发帖必看—论坛版规 | 错误报告 | 注册用户
Baidu
发新话题
打印

[求助] 蒸汽管道减压阀后安全阀问题

本主题由 study 于 2008-11-5 01:56 移动

蒸汽管道减压阀后安全阀问题

最近车间在减压阀后安装了安全阀,却老是起跳冒气,我想把减压阀换掉,就这一情况来请教各位,有什么好的见解吗,不换有什么办法吗,换的话该换哪种型号的呢?

具体如下:

车间一般使用蒸汽压力为0.2MPa-0.4MPa(0.5MPa以上也有,主要用截止阀控制)之间,而锅炉过来蒸汽管路压力视各车间用汽情况大概在0.6-1.0MPa之间不规则跳动,反应釜设计压力为0.6MPa, 安全阀安装在减压阀后,起跳压力为0.6MPa,安全阀与减压阀都是在车间进汽总管上(为节省安全阀个数,否则每个釜都安太多了),减压阀(已安装3-4年了)可能是活塞式的吧,弹簧控制,有点老化。
现在情况是:
(1)假设在锅炉蒸汽减压前为1.0MPa,把减压后压力调到低于0.6MPa,当锅炉蒸汽跳动到减压前为0.6MPa时,就可能顶不起弹簧,导致出口蒸汽没压力了;
(2)假设在蒸汽减压前低于1.0MPa时,把减压后压力调到低于0.6MPa,当锅炉蒸汽弹高回到1.0MPa时,减压后压力就会超过0.6MPa,导致安全阀起跳。所以减压阀感觉很难调节,上数情况在调节时都出现过。

  现在车间情况估计就是第2种,以前在低于1.0MPa,调节到0.6MPa的,所以进汽压力一高,出口压力就高于起跳压力了。

  个别车间用气压力都已经很接近0.6MPa了(工况必须的),那就更加难调了,假设第一种情况减压前压力为0.6MPa不出现出口没蒸汽的话,估计出口压力(即减压后压力)也会大大低于工况要求。

尽管减压阀厂家出厂时都说精度误差较小,我想时间长了还是会出现的

  个人不太懂各种减压阀原理,我想把减压阀换成自力式的,这样估计暂时就不会出现出口没汽的情况了,不知道行不行,但还是不能解决个别车间的问题,
各位大虾还有什么更好的意见吗,请赐教!先谢谢各位了~~~

TOP

可能是减压以前没有除水,需要装一个汽水分离器,否则减压不准,我们公司也出现过这种问题,尤其在刚通蒸汽的时候总管的水比较多,反应釜设计压力6公斤,安全阀的压力不应该是6公斤吧,个人感觉5.5公斤足够了。弹簧式减压阀在后端不用汽的时候可能后面的压力会上来,我们以前也碰到过。现在我们用的都是自力式减压阀,蒸汽方面斯派莎克可能是全球实力最强的,相关资料可以上斯派莎克的网站。

TOP

lz应该使用自力式减压阀里的先导式减压阀。

TOP

恩,有这个打算了,现在在研究选型当中,谢谢两位先

TOP

斯派莎克的看的云里舞里的,呵呵,没有文字

TOP

一般的设备是在正常工况下可以工作,但是我们安置时可以考虑非凡的一些过程。这个过程不是考虑设备的问题,而是工艺的一些问题。比如汽水分离,除水等问题。当然,设备的选型是要考虑的。

TOP

LZ可以选用斯派莎克DP25系列的



lz可以咨询斯派莎克的工程师,他们会给你满足的选择的。不过斯派莎克价格不是一般公司可以承受的。



我04年买个斯派莎克DN40先导式自力减压阀价格大概是1.3万元。

TOP

看到过的都是用自力式减压阀门,为了安全起见,我们的反应釜上还是装了安全阀的............

TOP

自力式减压阀目前比较流行。不过你要问清楚各项参数。我们买了3个,后来却因为自身的工艺参数问题不能使用了。可惜啊。也是spirax sarco的。

TOP

楼主首要问题是解决安全阀频繁起跳的问题吧!但是大家的注重力都偏移到怎么选减压阀上了。哈哈……个人认为这个减压阀是选不到的。先说下游要求,有的车间居然要求使用的压力要0.6MPa(加上管路压降就更大了吧!),并且安全阀的设定压力就是0.6MPa。普通安全阀在阀前压力到设定压力90%时,就开始冒汽了,即减压阀后压力不能大于0.54MPa,所以这不可能依靠还一个加压阀就能满足下游诸多用户的要求。反应釜(设计压力0.6MPa)用蒸汽管线与要求使用0.6MPa蒸汽的车间的蒸汽管线汇总到一起就决定此处无解。最根本的办法就是将用蒸汽压力较高的车间的蒸汽总管与其它用汽压力较低的总管分开。另外有一个疑问,锅炉送出蒸汽压力怎么会有这么大的波动?通常锅炉出来蒸汽是压力较高的过热,会设置一个减温加湿器,保证下游蒸汽的压力温度,不管是国内还是国外的减温加湿器都不会有楼主说的这么大的控制偏差。是否有中压蒸汽用户,或者直接用锅炉送出蒸汽的用户,并且此用户用量波动频率非凡高!

另外,关于选蒸汽的自立式减压阀首要问题就是确定上游的工况与下游要求。假如上游温压变化很大,不管选什么减压阀都不好使;如操作压力在原给定参数约20%左右波动(仅仅经验数据,并且上下游压差比较大),下游压力基本能稳定。

顺便说一下斯派莎克,价格就不说了;技术不错,质量不行,售后跟不上。曾经买过他们的东西,工厂就在上海,阀门出问题了,当时非凡着急。斯派莎克的反馈就是他们售后没有车,不能来现场,他们都是依托物流公司(斯派莎克中国总部就在上海漕和泾开发区)。最终,我自己送阀门上门,修好了把阀门拖回来!唉!(说明一下,斯派莎克售后人员态度很好的,去维修时有问必答!)

TOP

发新话题
郑重声明: 本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!