本主题由 study 于 2008-4-28 10:00 移动
badboyabc3
操作工
UID
2236
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
201 点
阅读权限
10
注册时间
2008-3-19
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
循环冷却水压力最佳压力是多少?
uin循环冷却水压力一般控制多少较合适,冷凝器进口压力最佳压力多少。即冷却水进口多大压力在冷凝器里冷却效果最好。谢谢
查看详细资料
TOP
chenqizhu
操作工
UID
2066
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
204 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
一般控制在0.4~0.45MPa。
查看详细资料
TOP
queries
操作工
UID
2033
积分
9
魅力
9 点
氧化铝币
176 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-7
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
冷却水压力在冷凝器入口一般在0。8到0。6MPa,回水在0,2MPa。只要入口冷却水水温稳定,冷却水量能保证,冷却水入口压力对冷却效果没有什么影响,除非冷却水量不够,那就要确保冷却水入口要有足够的压力。
查看详细资料
TOP
水晶字
班长
UID
2038
积分
20
魅力
20 点
氧化铝币
277 点
阅读权限
20
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
每个公司根据实际情况自己确定,一般有一下要求
1、要能够保证最高处压力的需求。
2、根据厂内总量的要求和厂的大小确定。
3、实际工艺需求。
一般总压0.4Mpa,最低在0.3MPa。回水0.1-0.2Mpa。温度20度左右。(根据需求,进行衡算,温度、压力、管径,最后进行投入运行总成本猜测)
查看详细资料
TOP
yyaanngga
班长
UID
57
积分
25
魅力
25 点
氧化铝币
162 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-16
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
我们的一般在0.6左右
查看详细资料
TOP
nie196525
操作工
UID
2201
积分
11
魅力
11 点
氧化铝币
16 点
阅读权限
10
注册时间
2008-3-13
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
冷凝器进口压力对冷凝器内水的流速状态能产生变化,冷却效果有没有作用。现在我们有3台58米扬程的水泵流量1300M3功率250Kw冷凝器进口最高点30米左右,现在开3台水泵,车间入口15米处压力4.2公斤,进出水温差3.5度。开2台车间入口压力3.4公斤,进出水温差4.6度。问一下,现在有开2台可不可以,水泵一天耗电5500度,太多了,想节约一点。
查看详细资料
TOP
精品斋
操作工
UID
2053
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
198 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
这要根据换热设备的高度确定,本厂的公用循环水压力控制在0.4-0.45MPa。
查看详细资料
TOP
糖果
操作工
UID
2061
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
201 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
循环冷却水压力确定的最主要的原则是:
1、循环水能输送到各用户去。这里面并不一定要求是每一个用户,比如一个很高的框架结构的厂房,循环水用户绝大部分集中在较低的楼层内,而只有少数设备在高处,且用水量很小,那么,这种情况下,情愿将循环水泵扬程降低,降低整个循环水管网的水压,而增加增压泵,单独供高处的冷却设备用,以降低运行费用。
2、循环水能返回冷却塔。一般情况下,冷却塔都有十几米的高度,且有些冷却塔的喷淋装置要求进水要一定的静压。因此,只要水能顺利地返回冷却塔,应尽量降低循环水压。
查看详细资料
TOP
伏尔加
操作工
UID
10
积分
9
魅力
9 点
氧化铝币
229 点
阅读权限
10
注册时间
2007-12-20
发短消息
加为好友
当前离线
9楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
1、循环水泵的出口压力由位置最高的用户而定,要保证此用户有水通过;
2、循环水的回水压力由循环水的冷却塔的高度而定;
3、一般要求回水压力与泵出口的压力差在0.2至0.25Mp,可以综合考虑;
查看详细资料
TOP
Email
操作工
UID
2035
积分
9
魅力
9 点
氧化铝币
200 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-7
发短消息
加为好友
当前离线
10楼
大
中
小
发表于 2008-4-28 09:52
只看该作者
我们的是0.4~0.45Mpa,主要靠控制出入口温差节能.
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
15
1
2
››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
论坛银行
勋章中心
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
郑重声明:
本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!