爆破片和安全阀的使用规定
《压力容器安全技术监察规程》规定:
第142条 安全阀不能可靠工作时,应装设爆破片装置,或采用爆破片装置与安全阀装置组合的结构。采用组合结构时,应符合GB150附录B(见后面)的有关规定。凡串联在组合结构中的爆破片在动作时不答应产生碎片。
第144条 对易燃介质或毒性程度为极度、高度或中度危害介质的压力容器,应在安全阀或爆破片的排出口装设导管,将排放介质引至安全地点,并进行妥善处理,不得直接排入大气。
第152条 安全阀安装的要求如下:
4、安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门。为实现安全阀的在线校验,可在安全阀与压力容器之间装设爆破片装置。对于盛装毒性程度为极度、高度、中度危害介质,易燃介质,腐蚀、粘性介质或珍贵介质的压力容器,为便于安全阀的清洗与更换,经合用单位主管压力容器安全的技术负责人批准,并制定可靠的防范措施,方可在安全阀(爆破片装置)与压力容器之间装设截止阀门。压力容器正常运行期间截止阀必须保证全开(加铅封或锁定),截止阀的结构和通径应不妨碍安全阀的安全泄放。
《钢制压力容器》GB150-1998规定:
B8安全阀与爆破片装置的组合装置
B8.1安全阀与爆破片的串联组合
安全阀与爆破片串联组时,容器超压的限度及泄放装置的动作压力应符合B4.2.1的要求。B8.2安全阀与爆破片的并联组合
安全阀与爆破片并联组合时,容器超压的限度及泄放装置的动作压力应符合B4.2.2的要求。其中安全阀的动作压力应不大于设计压力,爆破片的动作压力不得超过1.04倍设计压力。
B4.2.1和B4.2.2见下面:
B4.2.1 当容器上安装一个泄放装置时,泄放装置的动作压力应不大于设计压力,且该超压限度应不大于设计压力的10%或20Kpa中的较大值。
B4.2.1 当容器上安装多个泄放装置时,其中一个泄放装置的动作压力应不大于设计压力,且其他泄放装置的动作压力可提高,但不得超过4%,该空间的超压限度应不大于设计压力的12%或30Kpa中的较大值。
从上述规范的规定,我认为,串联和并联使用根据情况由设计人员选用,串联时可以从定压值分析,应当是安全阀在前,爆破片在后.仅供参考!