循环水泵需要安装止回阀吗?

本主题由 study 于 2008-11-5 01:39 移动

循环水泵需要安装止回阀吗?

入口管有底阀的循环水泵是否还需要止回阀?

TOP

循环水泵只在出口管上安装止回阀!-你那循环水泵在循环水池的入口管上已安装了底阀(防止循环水倒流)是哪家单位设计的啊?

TOP

个人认为,可以不加!!!但加上要好些!因为底阀的密封压力不可能很高,轻易泄露,台不加止回阀,有可能会将管网中水漏掉一些!!!

TOP



循环水泵在循环水池的入口管上已安装了底阀(防止循环水倒流),循环水池的出口管上是否还需要止回阀?

TOP

一般来说,泵的出口都有止逆阀,而入口一般只加滤网。

TOP

一般来讲入口不加止逆阀,止逆阀均加在出口上,防止被输送液体倒流冲击叶轮。可能你那的地势等因素有要求加的。但最好(一定)出口也要加。

TOP

最好两个阀都要安装,但其作用不同,

入口加装底阀是为了保证液体布满整个泵体,以免产生气蚀,液体吸不上来;

出口端装止回阀,是为了防止液体倒流,以免对泵产生损坏。

TOP

1泵入口加底阀的只有一种情况,就是水泵的位置高于循环水池的水面。

2出口是否需要加止逆阀要看具体工艺情况、水泵的大小及装置的开停车情况。

3无论那种情况,入口的过滤网都是应该有的。

TOP

似乎加了是多余的~~~~~!!

TOP

出口管加不加止逆阀,要看是何种情况,假如循环水抽入高压系统就要加,但这种情况较少,一般情况不要加止逆阀。