[讨论] 请问大家泵的压力怎么这么低????

本主题由 study 于 2008-9-16 01:44 提升

请问大家泵的压力怎么这么低????

冷却塔出水泵,两台并联同时使用,铭牌上数据为 流量 121.6m3/h, 扬程 37m

泵出口管道为DN200 的, 然后两台泵出水汇集到主管道DN300的管道上流出。



现在的情况是,两台泵的出口压力表显示都是0.1MPa, 可是它们的扬程应该是37m也就是00.3MPa 才对啊。

电机未过流,说明流速未超出铭牌规定。



请问这是为什么,什么原因导致压力低到0.1MPa
   © 本文为 风的速度 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

会不会是管路畅通(如冷却设备被旁通了),没有背压?
   © 本文为 dong669 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

能否检查一下泵出口,压力表前的阀门是否全开?
   © 本文为 natr 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

那是最大流量和最大扬程吧。
  © 本文为 明剑 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

回楼主:泵的扬程只代表泵在最大功率时的扬程,假如泵的供水只有十米高,这时忽略管磨擦阻力,大致就是0.1MPa。楼主未给出实际的供水高度,所以很难判定压力是否低了。
  © 本文为 yooyoo 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

你应该查查是否泵出口没量!!
  © 本文为 guanggao 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

首先,你的出口管偏大,这个流量DN100就行了.估计关小出口阀就可以提高压力了. 如不行请检查:



1.电压是否不足,

2.进口管是否供液不足.安装高度是否太高,堵塞.(这时泵内有空气的声音,噪音震动较大)

3.关掉出口阀,看出口压力压力是否大于0.37MPa;如小于,说明是泵本身的问题,找泵尝去换吧.
  © 本文为 网友俱乐部 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

这个好办,开起泵,再把出水阀全关了看一下压力不就行了吗.
  © 本文为 磨机 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

不太明白呀………………
  © 本文为 kuangch 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

泵启动前,要进行排气,假如有空气进入泵中,压力是很低的了;另外可以做3点测试来判定一下泵有没有问题:第一点,关闭泵出口阀门,开启泵,记录此时泵的压力、流量及电流;第二点,泵出口阀门完全打开,开启泵,记录此时泵的压力、流量及电流;第三点:开启泵后,调节泵出口阀门,使泵在额定扬程下运转,记录此时泵的压力、流量及电流。