[讨论] 请问大家泵的压力怎么这么低????
本主题由 study 于 2008-9-16 01:44 提升
风的速度
操作工
UID
9
积分
9
魅力
9 点
金币
232 点
阅读权限
10
注册时间
2007-12-20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
请问大家泵的压力怎么这么低????
冷却塔出水泵,两台并联同时使用,铭牌上数据为 流量 121.6m3/h, 扬程 37m
泵出口管道为DN200 的, 然后两台泵出水汇集到主管道DN300的管道上流出。
现在的情况是,两台泵的出口压力表显示都是0.1MPa, 可是它们的扬程应该是37m也就是00.3MPa 才对啊。
电机未过流,说明流速未超出铭牌规定。
请问这是为什么,什么原因导致压力低到0.1MPa
搜索更多相关主题的帖子:
冷却塔
电机
水泵
压力
扬程
© 本文为
风的速度
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
dong669
班长
UID
2069
积分
23
魅力
23 点
金币
43 点
阅读权限
20
注册时间
2008-2-9
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
会不会是管路畅通(如冷却设备被旁通了),没有背压?
© 本文为
dong669
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
natr
班长
UID
408
积分
12
魅力
12 点
金币
411 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-23
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
能否检查一下泵出口,压力表前的阀门是否全开?
© 本文为
natr
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
明剑
操作工
UID
2068
积分
8
魅力
8 点
金币
216 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
那是最大流量和最大扬程吧。
© 本文为
明剑
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
yooyoo
操作工
UID
2020
积分
9
魅力
9 点
金币
447 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-1
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
回楼主:泵的扬程只代表泵在最大功率时的扬程,假如泵的供水只有十米高,这时忽略管磨擦阻力,大致就是0.1MPa。楼主未给出实际的供水高度,所以很难判定压力是否低了。
© 本文为
yooyoo
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
guanggao
班长
UID
414
积分
19
魅力
9 点
金币
484 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-27
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
你应该查查是否泵出口没量!!
© 本文为
guanggao
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
网友俱乐部
操作工
UID
2054
积分
11
魅力
11 点
金币
195 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
首先,你的出口管偏大,这个流量DN100就行了.估计关小出口阀就可以提高压力了. 如不行请检查:
1.电压是否不足,
2.进口管是否供液不足.安装高度是否太高,堵塞.(这时泵内有空气的声音,噪音震动较大)
3.关掉出口阀,看出口压力压力是否大于0.37MPa;如小于,说明是泵本身的问题,找泵尝去换吧.
© 本文为
网友俱乐部
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
磨机
班长
UID
34
积分
21
魅力
16 点
金币
447 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-4
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2008-2-10 21:46
只看该作者
这个好办,开起泵,再把出水阀全关了看一下压力不就行了吗.
© 本文为
磨机
发表于 2008-2-10 21:47
只看该作者
泵启动前,要进行排气,假如有空气进入泵中,压力是很低的了;另外可以做3点测试来判定一下泵有没有问题:第一点,关闭泵出口阀门,开启泵,记录此时泵的压力、流量及电流;第二点,泵出口阀门完全打开,开启泵,记录此时泵的压力、流量及电流;第三点:开启泵后,调节泵出口阀门,使泵在额定扬程下运转,记录此时泵的压力、流量及电流。
© 本文为
qqa
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
25
1
2
3
››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理
论坛银行
勋章中心
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
郑重声明:
本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!