离心泵的出口先装单向阀还是先装截止阀

本主题由 study 于 2008-3-25 18:54 提升
楼上的,是否应出张图?更能说明问题!

TOP

泵出口后,应先安压力表,再安止回阀,最后安截止阀.安压力表的目的是检查泵是否处于正常工作状态.因为止回阀频繁开启,损坏的几率高于截止阀,所以要安在泵和截止阀之间,一旦损坏,关闭截止阀即可维修更换,比较方便

TOP

单向阀在后,截止阀在前

TOP

1/止回阀应装在切断阀前,即靠近泵出口处,主要是考虑到止回阀轻易损坏,需要更换或检修时的方便。

2/假如使用的是带有气体压缩功能的泵,可以加在缓冲罐的出口上,防止气体因压力的问题倒流

TOP

我看到的设计都是泵-压力表-止回阀-切断阀

TOP

我们车间单向阀在前,截止阀在后.

TOP

我们车间的安装和楼上的一样

TOP

理论上出口装压力表、单向阀,现场实际中好多都不用