论坛首页 | 新人报到 |发帖必看—论坛版规 | 错误报告 | 注册用户
发新话题
打印

[讨论]有熟悉无尘室FFU

本主题由 study 于 2008-6-19 13:46 移动

[讨论]有熟悉无尘室FFU

请教下目前一般是如何控制无尘室发生火灾时的烟损?回风:上回风?侧回风?下回风?排烟:上排.发生火灾时,是否必须停止MAU新风供给?(消防法有规定?)主要是想讨论下FFU和DESMOKE的启停欢迎大家进行讨论!
   © 本文为 wlwy 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

请各位指点下啊
   © 本文为 小罗 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

假如火灾发生在无尘室外,则要避免烟气进入无尘室.一般关好门窗即可,因为一般无尘室都是保持正压.至于无尘室内发生火灾,则会产生烟气,从整体环境来讲是需要尽快控制火势,同时把烟气排出,必然需要MAU继续送风了.但是从火焰燃烧来讲,不供新风可以有效控制局部环境内的氧气;有利于灭火的实现.具体要看实际情况了,个人感觉还是需要送风,灭火就看你们的灭火系统了.
   © 本文为 tangobobby 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

排烟阀需要立即开启
  © 本文为 D928 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

如何送风?正常送风还是?1.FFU MAU全关 打开所有排烟阀?2.只关当区FFU MAU不关 只开当区排烟阀?3.?4.?主要是想控制烟损,减少损失,灭火应该没什么问题(有VESDA系统)
  © 本文为 bysx 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

要我选就是选2了.查了一些法规,都没有明确规定这个问题.:"6.5.2 洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。""第9.1.1条 甲、乙类厂房中的空气,不应循环使用。丙类生产厂房中的空气,如含有燃烧危险的粉尘、纤维,应经经过处理后,再循环使用。"找来找去也只有这两条相关了.比较合理的程序就是:探测器探测到某一区域发生火灾------报警信号传至中控室----开始自动灭火---自动或手动开动防排烟阀----同时关掉FFU----MAU持续运作.不知道是不是最佳的手段,因为没有实际碰到此类问题,所以请斧正了.
  © 本文为 muerjun 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

第二种正是我的想法但不知现在主流做法是什么样而且第二种的成本可能要高(联动设计要多出一部分)但也存在问题:假如是上回风的话 如何保证产生的烟不通过当区回风处进入天花的MAU新风区 既而进入CR的其他区域?是否可以在每个回风处安装阀门,在停止FFU时关掉回风阀门.但是这样做成本是不是上升一大截?
  © 本文为 伏尔加 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

发新话题
郑重声明: 本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!