[讨论]有熟悉无尘室FFU
请教
下目前一般是如何控制无尘室发生
火灾
时的烟损?回风:上回风?侧回风?下回风?排烟:上排.发生
火灾
时,是否必须停止MAU新风供给?(消防法有规定?)主要是想讨论下FFU和DESMOKE的启停欢迎大家进行讨论!
© 本文为
wlwy
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
小罗
操作工
UID
2060
积分
6
魅力
6 点
金币
213 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-6-19 13:43
只看该作者
请各位指点下啊
© 本文为
小罗
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
tangobobby
班长
UID
2065
积分
12
魅力
12 点
金币
225 点
阅读权限
20
注册时间
2008-2-9
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-6-19 13:43
只看该作者
假如火灾发生在无尘室外,则要避免烟气进入无尘室.一般关好门窗即可,因为一般无尘室都是保持正压.至于无尘室内发生火灾,则会产生烟气,从整体环境来讲是需要尽快控制火势,同时把烟气排出,必然需要MAU继续送风了.但是从火焰燃烧来讲,不供新风可以有效控制局部环境内的氧气;有利于灭火的实现.具体要看实际情况了,个人感觉还是需要送风,灭火就看你们的灭火系统了.
© 本文为
tangobobby
如何送风?正常送风还是?1.FFU MAU全关 打开所有排烟阀?2.只关当区FFU MAU不关 只开当区排烟阀?3.?4.?主要是想控制烟损,减少损失,灭火应该没什么问题(有VESDA系统)
© 本文为
bysx
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
muerjun
班长
UID
2164
积分
12
魅力
12 点
金币
18 点
阅读权限
20
注册时间
2008-3-4
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2008-6-19 13:43
只看该作者
要我选就是选2了.查了一些法规,都没有明确规定这个问题.:"6.5.2 洁净室内产生粉尘和有害气体的工艺设备,应设局部排风装置。""第9.1.1条 甲、乙类厂房中的空气,不应循环使用。丙类生产厂房中的空气,如含有燃烧危险的粉尘、纤维,应经经过处理后,再循环使用。"找来找去也只有这两条相关了.比较合理的程序就是:探测器探测到某一区域发生火灾------报警信号传至中控室----开始自动灭火---自动或手动开动防排烟阀----同时关掉FFU----MAU持续运作.不知道是不是最佳的手段,因为没有实际碰到此类问题,所以请斧正了.
© 本文为
muerjun
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
伏尔加
操作工
UID
10
积分
9
魅力
9 点
金币
219 点
阅读权限
10
注册时间
2007-12-20
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2008-6-19 13:43
只看该作者
第二种正是我的想法但不知现在主流做法是什么样而且第二种的成本可能要高(联动设计要多出一部分)但也存在问题:假如是上回风的话 如何保证产生的烟不通过当区回风处进入天花的MAU新风区 既而进入CR的其他区域?是否可以在每个回风处安装阀门,在停止FFU时关掉回风阀门.但是这样做成本是不是上升一大截?
© 本文为
伏尔加
所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系
管理员
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
个人空间管理