《电气安全治理规程》(1986年10月7日 机械工业部(86)机生字76号文颁发,自1987年1月1日施行) 第四十五条 电气安全用具包括基本绝缘安全用具, 辅助绝缘安全用具和一般防护用具。
第四十六条 电气工作人员应学习正确使用各种安全用具的方法与检查鉴别是否完好的基本知识。应根据操作任务选用必要的适合电气设备额定电压的安全用品。
第四十七条 所用各种绝缘安全用具均应有检查合格证。 使用前应检查所用安全用具是否是试验周期内的合格品,同时进行外观检查。
第四十八条 安全用具使用后,应擦拭干净,存放在干燥通风处,保持清洁, 防止潮湿。
第四十九条 绝缘安全用具应定期进行试验, 试验标准和周期应符合表2-2所列数值。表2-2 电气绝缘安全用具的试验标准和周期序号名称电压(kv)周期交流耐压(kv)耐压时间(min)泄漏电流(mA)附注123456789绝缘棒绝缘档板绝缘罩绝缘夹钳高压试电笔绝缘手套橡胶绝缘靴核相器电阻管绝缘绳(6-10)/35(6-10)/353535及以下(6-10)/35高压/低压高压6/10高压每年一次每年一次每年一次每年一次每半年一次每半年一次每半年一次每半年一次每半年一次44/三倍线电压30/8080三倍线电压40/1058/2.5156/10105/0.5米555551115 ≤9)/(≤2.5≤7.51.7-2.4)/1.4-1.7 高于额定电压的25% 我们这里是到当地供电局进行检验的。