关于干粉灭器的报废标准?

本主题由 study 于 2008-7-23 16:48 移动

关于干粉灭器的报废标准?

谁有具体关于干粉灭火器报废标准具体要求,有人说1211灭火器已经停止使用有没有这种规定了?

我想具体知道灭火器的使用,就是换药的时间,不是指的瓶体报废。

不过很感谢三楼的提供.


TOP

从出厂日期算起,达到如下年限的必须报废:

    手提式化学泡沫灭火器———5年;

    手提式酸碱灭火器———5年;

    手提式清水灭火器———6年;

    手提式干粉灭火器(贮气瓶式)———8年;

    手提贮压式干粉灭火器———10年;

    手提式1211灭火器———10年;

TOP

1211灭火器一类的卤代烷系列灭火器2005年全面禁止使用化学泡沫灭火器,也逐步淘汰

TOP

呵呵~~~~从何处听说的?!到达红区意味着压力不足(即有喷不出的可能性),需及时进行充装.另外1211灭火器所包含的成分卤代烃等对大气中的臭氧层具有破坏的作用,故禁止使用.但对于图书馆等藏有重要文件的场所答应使用,而目前还未过期的暂时使用.生产厂家未全部禁止,只不过控制了数量而已,1211灭火器对很多重要的场所仍很需要(飞机场所\图书馆\文化馆\博物馆等)!

TOP

我指的报废指的是灭火器瓶体报废不知道楼主是不是这意思

TOP

化学泡沫灭火器效果很好,下一步可以改进灭火材料!

TOP

用不了那么久吧,时间久了压力就不足了

TOP

换药是一回事瓶体报废是另外一回事啊

TOP

以下是引用安全你好在2005-2-28 10:43:00的发言:

化学泡沫灭火器效果很好,下一步可以改进灭火材料!

化学泡沫灭火器放的时间一长

很轻易喷不出来

四周有一家企业有次发生火险

现场换药才10个月的泡沫灭火器就是喷不出来

TOP

感谢三楼的指点