那是质量问题,

TOP



阿文:



可否告诉我灭火器报废标准的GB代码?我想用这个标准.



先谢谢啦!

TOP

我们公司前段时间也碰到这样的问题啊,但是找了很多资料也询问了很多地方,包括消防大队、厂商,他们好象都没有一定的说法也拿不出规定来参照,我记得我参加培训的时候是说一年一次,不过也只是培训人员说的,现在我们公司和我们的认证公司经过商议暂定如下:每两年更换一次药剂,当压力不足的时候立即充装。不知道有没有谁能拿出具体的标准看看!

TOP

这个我也不知道上述报废年限我也是从一份灭火器知识培训教材里知道的我没有见过这个标准

TOP

灭火器瓶的报废年限我到是看到过文件,可是换药的年限就没有看到过,也不知道在什么地方有,刚刚问别人据说是有这样的标准的。可是不知道是什么标准,唉~!

TOP

我找到啦!不过是《江苏省公安厅消防局文件》苏公消[2002]104号的附件二,中有规定了灭火器的维修年限。是两年需要可以帮到你!

TOP

忘了写出文件名称:《关于对灭火器配置和使用维护加强监督治理的通知》

TOP

我们这里都是到了压力不足的时候才更换药剂

TOP

以下是引用阿文在2005-3-3 11:15:00的发言:

我们这里都是到了压力不足的时候才更换药剂

原则上,泡沫灭火剂在未拆封使用前看瓶压,假如超过红区1/3,则需重装药剂(装药剂前必须对瓶进行试压、试漏实验),假如拆封使用过,则必须一年内更换(国产的质量不好,漏的很,基本上一年到期后也玩完了)。对于干粉灭火器,则2年一换(按照特种设备治理规定来执行的)。这是中石化的规定。

TOP

我前面说的是干粉灭火器至于泡沫灭火器我们是一年换一次