二、材料规格和施工技术要求(竹杆): 1、对材质要求:要求生长三年以上的毛竹。青嫩、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 2、立杆:尾径不小于6cm(厘米)。纵向间距不大于1.2m,双排脚手架外立杆离墙不宜大于1.8m;内立杆离墙200mm。立杆的搭接长度应大于1.5m。在约离地10cm即应绑扎扫地杆。 3、大横杆:间距一般为1.2~1.4m。尾径大于6cm。其搭接长度应大于2m。小横杆:尾径大于或等于9cm,间距小于或等于0.6cm。假如尾径介于6~9cm时,可双根合并或根加密使用。 4、十字撑(又称较剪撑):三步以上的架子,每隔7根立杆设一道,从底到顶,杆与地面夹角为450~600。 5、 木脚手板应用厚度不小于5厘米的杉木或松木板,宽度以20-30厘米为宜,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透节的不得使用。板的两端8厘米处应用镀锌铁丝箍绕2-3圈或用铁皮钉牢。 6、 竹片脚手板的板厚不得小于5厘米,螺栓孔不得大于1厘米。螺栓必须打紧。竹编脚手板必须牢固密实,四面必须用16#铁丝绑扎。 7、 脚手架的绑扎材料应采用8'镀锌铁丝或塑料蔑,其抗拉强度应达到规范要求。 8、 竹脚手架必须采用双排脚手架,严禁搭设单排架。 9、 竹立杆的搭接长度和大横杆的搭接长度不得小于2米。绑扎时小头应压在大头上,绑扎不得少于三道。立杆、大横杆、小横杆相交时,应先绑两根,再绑第三根,不得一扣绑三根。 10、 翻脚手板必须两个人由里向外按顺序进行,在铺第一块或翻到最外一块脚手板时,必须做好安全措施。 11、 脚手架的外侧满挂安全防护立网。