只看该作者
一个柴油罐的安全技术请教
最近公司想建一个柴油罐,领导意思是:1、露天存放2、离变压器仅6m3、位于厂区边缘,但离厂外道路仅有一墙之隔。请问哪儿不符合要求?应如何改善?
查看详细资料
TOP
771
操作工
UID
2070
积分
8
魅力
8 点
氧化铝币
198 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
买一本《石油化工企业防火设计规范》 看看,柴油属于哪类,应该距离这些地方多少距离都有具体的规定!!距离变压器有点近,看厂外道路是否是国道还是乡间小道!!!具体问题可以具体解决!关于安全的问题不能看领导什么态度,要请教扎人事,这样做才能保证安全生产!!
查看详细资料
TOP
bbcs828
班长
UID
2172
积分
12
魅力
12 点
氧化铝币
11 点
阅读权限
20
注册时间
2008-3-6
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
按规范要求执行!!
查看详细资料
TOP
jonran
操作工
UID
2163
积分
11
魅力
11 点
氧化铝币
30 点
阅读权限
10
注册时间
2008-3-4
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
1、露天存放,必须考虑防雷因素;2、距离变压器才6米,可能是不满足安全间距的要求(具体多少米我也不清楚),但在确实受地形、地势所限的情况下,可以考虑在油罐与变压器之间砌一道隔离的防火墙;3、第三个问题,我也不好说,最好咨询一下消防部门。
查看详细资料
TOP
马大帅
操作工
UID
7
积分
8
魅力
8 点
氧化铝币
252 点
阅读权限
10
注册时间
2007-12-20
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
1、柴油灌设计容量多少吨,不同的容量安全距离要求不一样。2、按照柴油储灌区的设计要求一是要有防火堤,二是要设置封闭围墙,三是需要设计配备防雷、防静电接地装置.因此位置肯定满足不了设计规范要求.3.假如围墙外是主要通道,来往人员较多,也不符合安全预评价的要求.
查看详细资料
TOP
萝卜扬的后花园
操作工
UID
2062
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
196 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
是什么样的储罐,露天存放考虑一下夏季是否需要防高温,
查看详细资料
TOP
yyaanngga
班长
UID
57
积分
25
魅力
25 点
氧化铝币
162 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-16
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
谢谢各位,请继续....
查看详细资料
TOP
zhaozhendi
操作工
UID
2076
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
157 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
我们这边是用防火堤围起来,在罐区安装了4根避雷针,四周大概10米范围内为绿化.ERM专家审与消防部门审查过几次,均无不符合.
查看详细资料
TOP
jojozcm
操作工
UID
2205
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
19 点
阅读权限
10
注册时间
2008-3-14
发短消息
加为好友
当前离线
9楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
似乎不行
查看详细资料
TOP
heavennirv
操作工
UID
2078
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
159 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
10楼
大
中
小
发表于 2008-6-20 00:53
只看该作者
以下是引用liuyue_ok在2006-10-11 10:24:00的发言:买一本《石油化工企业防火设计规范》 看看,都有具体的规定。
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
12
1
2
››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
论坛银行
勋章中心
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
郑重声明:
本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!