论坛首页 | 新人报到 |发帖必看—论坛版规 | 错误报告 | 注册用户
Baidu
 13 12
发新话题
打印

紧急求援

本主题由 study 于 2008-7-23 16:44 移动

紧急求援

我单位输送氧气的管道燃烧,部位是两个相距2米的阀之间的管路,输送的是高纯度的氧气,压力5~6MPa,流速非常快。输送过程中莫名其妙的的着火了,很希奇。

请各位大虾帮忙分析一下原因??

TOP













管材

先用限定

使用场所



氧气工作压力



焊接钢管

(GB3092-82)

(GB3091-82)

(SY5001-80)

钢板卷焊管



无缝钢管

(YB231-70)



不锈钢管

(1Cr18Ni9Ti)

(GB2270-80)



紫铜管

(YB447-70)

黄铜管

(YB448-71)





≤0.59Mpa

(6kgf/cm2)



一般场所



可采用



可采



可采用



可采用





分配主管上阀门频繁操作区



不应采用



不宜采用



可采用



可采用





>0.59Mpa

(6kgf/cm2)~

≤1.57Mpa

(16kgf/cm2)



一般场所



不应采用



可采用



可采用



可采用





阀1.5m区域内;压力调节阀(或分配阀)组前后1.5m区域内;压力容器接管部位;氧压车间



不应采用



不应采用



可采用



可采用





>1.57MPa

(16kgf/cm2)~

≤2.94MPa

(30KGF/CM2)



一般场所



不应采用



可采用



可采用



可采用





阀1.5m区域内;压力调节阀(或分配阀)组前后1.5m区域内;压力容器接管部位;氧压车间(室内管道)



严禁采用



不应采用



可采用



可采用





≥9.8Mpa

(100kgf/cm2)



一般场所



严禁采用



严禁采用



可采用



可采用





充装台



严禁采用



严禁采用







可采用

TOP

7.2.1新建碳素钢管氧气管道中氧气最大流速,不得超过表8的规定。7.2.2现有碳素钢管,氧气管道中氧气最大流速不符合本规程7.2.1表8要求时,除不得超过设计流速外,同时不得超过表9的限制。采用不锈钢管或铜基合金管时,氧气最大流速则不受表9限制。7.3管材的选用应符合表10的规定。7.4管件的选用7.4.1氧气管道的弯头必须采用模压法或煨弯法成型。煨制弯头曲率径应大于4倍管径,弯头内侧不得有皱折、毛刺、焊瘤,弯头内壁不得有锐边,外侧管壁减薄量应小于0.5mm。宜采用模压成型三通及异径管。7.4.2必须采用符合法兰强度等级的垫片。氧气工作压力不大于:0.59Mpa(6kgf/cm2)时,法兰密封可采用橡胶石棉垫片。氧气工作压力大于0.59MPa时,法兰密封应采用退火紫铜或铝垫片、石棉绳缠绕不锈钢垫片等。7.5阀门的选用7.5.1工作压力大于0.1Mpa(1kgf/cm2)的氧气阀门须用截止阀,严禁用闸板阀,不宜选用电动阀。现用的闸板阀必须更换,严禁继续使用。7.5.2经常操作的氧气管道中入口径阀门,应采用自控或遥控调节阀门。7.5.3氧气阀门的填料不得使用易燃材料,可选用石墨处理过的石棉织物作阀门填料。7.5.4氧气阀门材质应按表11选用。7.6管道施工及验收焊接碳素钢氧管道时,应使用氩弧焊打底。管道的安装、焊接和施工、验收,应符合GBJ235-82《工业管道工程施工及验收规范》“金属管道篇”、GBJ236-82《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》的有关规定。低、中压氧气管道属Ⅱ类,高压管道属Ⅰ类。

   表11  氧气阀门的材质选用

TOP

注:不锈钢系指1Cr18Ni9Ti  7.7管道强度及严密性试验  7.7.1氧气管道的强度试验应采用不含油的干净水或干燥空气、氮气进行。但压力大于或等于9.8MPa(100kgf / cm2)的氧气管道必须用水做强度试验。  a.采用水压法试验的管道应在试验前进行钝化处理。水压法试验压力应为工作压力的1.25倍,在试验压力下维持10分钟,经检查管道无变形、无渗漏为合格。试验结束后应用无油气体将管内残液吹扫干净。  b.用气压法试验时,试验压力应为工作压力的1.15倍,升压应逐级进行;先升至50%的试验压力,经检查后,再以10%的试验压力级差逐级升压,每级稳压3分钟,达到试验压力后稳压5分钟,以无变形、无渗漏为合格。  工作压力小于0.1MPa(≈1kgf / cm2)的管道,试验压力按0.1MPa进行试压,可不分级升压。  用气体做强度试验时,应有安全措施,并经主管单位安全部门批准。  7.7.2氧气管道强度试验合格后,应进地严密性试验。严密性试验所用介质,须是无油干燥的氮气或空气。严密性试验的压力即为工作压力。管道内气体压力达到工作压力后,保压24小时,平均小时渗漏率不超过0.5%为合格。  渗漏率A按下式计算:

  (237+t1)·P2                1

A=(1-(237+t2)·P1  ) ×100%× 24

     

                                           0.3  (管道Dg不小于0.3m时,渗漏率=0.5%×Dg )  (管道Dg不小于0.3m时,渗漏率=0.5%×Dg )    式中:P1、P2-试压开始、终了时的绝对压力;     t 1、t 2-试压开始、终了时的温度(℃)。

TOP

7.8管道的除锈脱脂及吹刷  7.8.1氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装、检修及停用后再投入使用前必须进行严格的除锈、脱脂。可用喷砂、酸洗除锈法或四氯化碳及其它高效非可燃洗涤剂脱脂、除锈。脱脂后的管道应立即钝化或充干燥氮气。  7.8.2氧气管道在安装、检修或停用后再投入使用前,应将管道内的残留杂物用无油干燥空气或氮气吹刷干净,直至无铁锈、尘埃及其它脏物为止,吹刷速度应大于20m/s 。  7.8.3严禁用氧气吹刷管道。  7.9操作及维护治理  7.9.1开、关氧气阀门应缓慢进行。手动操作时,操作人员应站在阀的侧面。禁止非调压阀作调压使用。  7.9.2未改造的碳钢手动阀门,当开、关前应采取减少阀门前后压差的安全措施。  7.9.3必须建立氧气管道档案,由熟悉管道流程的氧气专业人员进行治理。  7.9.4对氧气管道进行动火作业前,须先制定动火方案。其中包括负责人、作业流程图、操作方案、安全措施、人员分工、监护人、化验人等,并经有关部门确认后方可进行作业。  7.9.5管道的调节阀前宜设过滤器,并定期清扫过滤器上的积尘和杂物。8 检修

TOP

不知道你单位管道材质和阀们的形式?能说清吗,不然可以帮你找到合理的解释.发了个使用规程,自己对着分析.


TOP

十分感谢,这是什么规程上的呀?我看看能不能找到这本书!~

周一我再问问是管路和阀门是什么材质,管路好象是不锈钢,阀门是球阀。

等我问完了再请你帮我分析一下!

哥们的名字和我一样,我叫李建军!有机会来北京请你吃饭啊!呵呵!

TOP

真是好兄弟.有就去找你

TOP

在%26lt;化工安全与环境杂志%26gt;上也有一棋专门介绍氧气使用规程的.

TOP

今天去了北京氧气厂的一个附属公司,专门做氧气管路的,也做不了这个,要害是流速太高,70m/秒。

得发个帖子找个能做这个的公司!~

TOP

 13 12
发新话题
郑重声明: 本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!