楼梯扶手的高度相关规范求教

本主题由 study 于 2008-6-29 19:21 移动

楼梯扶手的高度相关规范求教

在工厂里楼梯的扶手高度有何规定?规定的文件名是什么?请指教。



我暂时只查到“民用建筑设计规范”中4.2.1的规范。不知道是否有工业建筑设计规范?

目前我工厂内有个楼梯扶手只有单边,扶手高度为0.72米,

谢谢了。

TOP

一般登高梯扶手的高度和高空平台栏杆的高度为1050mm。

TOP

多谢指导。

TOP

以下是引用安全治理在2005-6-29 22:38:27的发言:一般登高梯扶手的高度和高空平台栏杆的高度为1050mm。

平台栏杆的是这么多

但是登高斜梯吗?

我是没有见过相关标准

但我凭直觉认为不可能是这个数字

应该比这个数字要小

TOP

楼梯扶手高度应为:900mm;

具体请见:《机械安全 进入机器和工业设备的固定设施第3部分:楼梯、阶梯和护栏》GB17888.3-1999

TOP

以下是引用kscj_5883在2005-6-30 14:41:02的发言:

楼梯扶手高度应为:900mm;

具体请见:《机械安全 进入机器和工业设备的固定设施第3部分:楼梯、阶梯和护栏》GB17888.3-1999







正确

TOP

多谢kscj-5883.

以下是网址的链接:机械安全 进入机器和工业设备的固定设施第3部分:楼梯、阶梯和护栏》GB17888.3-1999

http://www.safe001.com/2003wen/guobiao/028.htm

TOP

好人呀!我正需要,谢谢了!

TOP

以下是引用kscj_5883在2005-6-30 14:41:02的发言:

楼梯扶手高度应为:900mm;

具体请见:《机械安全 进入机器和工业设备的固定设施第3部分:楼梯、阶梯和护栏》GB17888.3-1999







LZ 的问题不适用你说的标准。。应该适用:固定式钢斜梯。。

相关标准:

GB 4053.1-1993  固定式钢直梯安全技术条件GB 4053.2-1993  固定式钢斜梯安全技术条件GB 4053.3-1993   固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB 4053.4-1993   钢平台

TOP

电力安全工作规程第13条规定: 所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于1050毫米高栏杆和不低于100毫米高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设临时遮栏,并在检修结束时将栏杆立即装回。原有高度1000毫米的栏杆可不作改动。