“一经操作即带有电压的电气设备”是如何理解的

本主题由 study 于 2008-6-29 19:21 移动

“一经操作即带有电压的电气设备”是如何理解的

在安规中有规定的“运用中的电气设备”定义的最后一句“一经操作即带有电压的电气设备”是如何理解的?这个一经操作是指单一的合开关或是合刀闸或是指经几个操作后设备有电压。就用电气设备的状态来讲,例如:一个开关或是变压器的“四种状态”来讲,冷备用时的变压器算不算是?望各个电力系统的同行能够教教我。谢了!!

TOP

怎么没有人回应啊?

TOP

   所谓一经操作即带有电压的设备的操作:是指通过远近方电动操作的隔离开关和断路器可以使设备带电。因此,无论是冷备用或热备用的变压器、线路都是属于运用中的电气设备。假如电气设备要转入检修状态,必须拉开断路器、隔离开关(刀闸),并拉开操作电源和动力电源的开关(或取下熔丝),在一次设备上工作必须装设接地线(合上接地刀闸)。

TOP

这个“运用中的电气设备”,按你的解释那么冷备用时的变压器的中性点也视为带电设备对不对?在你们那里变压器转检修时中性点接地刀闸断开后要装设接地线?

TOP

不好意思,有一段时间未上安全论坛了。1、任何运用中的中心点和接地点都视为带电设备,处于冷备用变压器的中心点设备当然也应视为带电设备。2、假如变压器转为检修状态,变压器中心点不需要接地线(运行中的中心点电压主要是三相电路运行参数不平衡所产生的)。在大电流接地的电力系统中,变压器中心点刀闸的操作是根据系统运行方式需要来决定的。

TOP

赫赫……nod nod