电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?

本主题由 study 于 2008-6-29 19:21 移动

电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?

电动机试机时,可不可以一起动马上就按停机按钮?为什么?  

TOP

可以呀,这就是所谓的“点动”吧。

TOP

新安装的电动机一般使用这种方法测试正反转,我们称之为点动。

TOP

同意新安装的电动机一般使用这种方法测试正反转,我们称之为点动。

TOP

我学电力拖动时老师说可以这样试验。。。

TOP

假如是中、大型电机试转时,应该在完成电机的启动过程后再拉开开关。因为电机的启动电流是电机额定电流的5~8倍,试转要避免电机电流变化速率太大和开关触头的烧损的现象。

TOP

说得非常对,点动时不能通、断太快,否则触头拉出的电弧来不及被熄灭,损坏开关或接触器。