求教:气瓶库的防倾倒装置?

本主题由 study 于 2008-6-22 01:36 移动
有一种橡胶是可以防静电的

假如用这种橡胶的话

就更没有什么问题了

象我们企业的一个易燃易爆仓库

地面铺的就是这种橡胶垫

不过比较贵哦

TOP

哎,我们公司没用,价格问题吧

TOP

可以用铜啊,铜不是不产生火花么?橡胶也有三角形的。我经验不多,但想多交流一下

TOP

用导电橡胶就不会造成静电荷的堆积储存了。

TOP

压缩气瓶必须分类存放, 空瓶和满瓶要分开存放,没有使用完的也应该单独标明存放区. 具体技术应该很轻易查到.对于放侧倒,可以使用横杆/隔离墙/铁链混合使用.但要注重在设计的时候方便取拿.对于火花,我想没有那么严重,因为你存放的时候都有瓶帽保护,而且重力敲打的可能性也不大. 当然库内通风要好,避免可能的泄漏气体聚集.

TOP

有道理﹗﹗﹗﹗

TOP

同意

TOP

进来的朋友顶一下

TOP

氧气瓶和乙炔气瓶分库存放,并有一定的防护距离,库内把气瓶分开几块,用导链就可以了。

TOP

是啊,瓶架不用铁的用什么啊,