车间灭火器的配置该以什么为依据

本主题由 study 于 2008-6-22 01:33 移动

车间灭火器的配置该以什么为依据

各位专家,大家好!我是新手!以后请大家多多指教!

求教:车间灭火器的配置该以什么为依据???

要不要考虑车间的面积大小啊???

TOP

你们是什么车间.我只知道我们公司的要求是相距25米必须要有一个灭火箱.假如你有什么具体的事情可以和我联系我的邮件是:zhu_zhibin@colpal.com

TOP

车间在配置灭火器的时候是要考虑车间的面积的。第四章 灭火器的配置

  第4.0.1条 A类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0,1的规定。

  A类火灾配置场所灭火器的配置基准

  表4.0.l 危险等级

严重危险级

中危险级

轻危险级



每具灭火器最小配置灭火级别

5A

5A

3A



最大保护面积(m^2/A)

10

15

20

  第4.0.2条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应符合表4.0.2的规定。

  B类火灾配置场所灭火器的配置基准表4.0.2 危险等级

严重危险级

中危险级

轻危险级



每具灭火器最小配置灭火级别

8B

4B

1B



最大保护面积(m^2/B)

5

7.5

10

  第4.0.3条 B类火灾配置场所灭火器的配置基准应按B类火灾配置场所的规定执行。

  第4.0.4条 地下建筑灭火器配置数量应按其相应的地面建筑的规定增加30%。

  第4.0.5条 设有消火栓、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭火器配置数量:

  一、设有消火栓的,可相应减少30%;

  二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

  三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

  第4.0.6条 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,灭火器配置数量可相应减少70%。

  第4.0.7条 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。

TOP

车间灭火器的设置不但考虑车间的建筑面积,而且也考虑生产厂房的生产性质。一般来说甲乙类火灾危险性的生产厂房泡沫灭火器、干粉灭火器1个/50米2;丙类火灾危险性厂房:泡沫灭火器、干粉灭火器、清水灭火器、酸碱灭火器1个/80米2(泡沫灭火器是10L;干粉灭火器是8KG;)一、设有消火栓的,可相应减少30%;

二、设有灭火系统的,可相应减少50%;

三、设有消火栓和灭火系统的,可相应减少70%。

一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。

TOP

泡沫灭火器已经快淘汰了而且干粉灭火器里也有不适合甲类火灾的

TOP

查阅《建筑灭火器配置设计规范》

TOP

查一下灭火器配置规范就有呀

TOP