[讨论] 45度弯头两个拼起来是不是90度弯头?

本主题由 study 于 2008-5-28 00:59 分类

45度弯头两个拼起来是不是90度弯头?

我们现在没有现成的90度弯头,假如使用两个45度弯头两个拼起来是不是90度弯头?

有什么区别,假如修正?
   © 本文为 磨机 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

根据规范GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》第5.0.2条规定:不答应两个弯头直接焊接,中间要加一段短管,短管长度和管道公称直径有关,当管径大于等于150mm时,不应小于150mm,当公称直径小于150mm时,不应小于管道外径。
   © 本文为 archiver 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

不能将两个45度弯头焊接成90度弯头来使用,弯头是管道上应力的集中区,膨胀及冷却变形的大部分应力都在弯头处释放;加之焊缝本身应是薄弱环节,疲惫变形很快会造成开裂损坏,是埋下了很大的隐患,千万不能图一时方便,而造成更大的损失。
   © 本文为 mianloog 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

国标GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》第5.0.2条并没有这样的规定。标准中要求直管段上两焊缝间距不小于150mm和管子外径之较小值,对弯头直接对接没有禁止。两个90度弯头直接对接是经常采用的。

但是将两个45度弯头拼成一个90度弯头,除非万不得已,不建议采用,因为增加一条焊缝就增加了缺陷和泄露的几率,而且焊缝间距也太近。
  © 本文为 deg 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

两个45度弯头无法组合成1个90度的吧。
  © 本文为 cool 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

每找到实例,不过从这个角度看还是差不多的
  © 本文为 李云亮 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

90度弯头,可以割开做45度的用,但是不能翻过来用
  © 本文为 杨佳 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

虽然两个45°弯头加起来能构成90°,但这不是很规范,这样只会增加焊缝增加漏点,建议不要这样焊接
  © 本文为 河南人 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

看到有的公司弯头与接管法兰连接时,常用一短节不知为什么
  © 本文为 钉耙猫 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP

我们有时候需要180度弯头,买不到,用两个90度弯头焊接,依次类推,两个45度弯头拼90度应该也可以
  © 本文为 伤心俱乐部 所有,仅供您阅读参考,附件版权属于原作者,转载请注明出处, © 如该文侵犯了您的版权,请联系管理员

TOP