板框式空气冷却器泄漏后应如何处理

板框式空气冷却器泄漏后应如何处理

由于冬季天气严寒,板框式空气冷却器经常发生偏流冻凝现象,造成板框式空气冷却器泄漏后应如何对空气冷却器进行堵漏处理?

TOP

注明设备运行工况和具体什么部位泄漏。。。。。。。。。。。好解决

TOP

这需要考虑气候的因素来设计换热器的.

在换热器的进\出口需要根据介质的温度而适当保温,来保证冷却不冷凝.

TOP

需要考虑介质和使用环境。

TOP

方法1:假如换热器的操作压力不高(如0.1~0.3MPa)并需在操作条件下补漏,建议使用特效胶黏贴金属片进行补漏,该措施属于暂时的补漏措施。

方法2:假如换热器操作压力较高,建议停工焊接补漏。

无论是方法一和方法二都应让换热器制造厂家参与进行维修。

但最好解决这个问题的方法是在空冷器管程入口处增加一流体分布装置,使管程流体均匀进入板束。

TOP