板式换热器的阻力

板式换热器的阻力

前几天,有一工况0.3板换25平方,都是单流程,热水100度,回水80度.二次水75度,回水55度,流量100T,运行一个采暖期,现在阻力已上升到3.5公斤.

请教各位这种工况的根本原因?

TOP

是不是里面结垢严重或者杂质堵塞了?

TOP

板换污堵的可能性很大呀,还是尽快处理吧。

TOP

我们也有用板式换热器的,西安那边出的,最近里面的胶垫掉了,物料结垢严重,正拆开在处理

TOP

水质不好,要控制,否则轻易结垢成颗粒状盐类结晶物,还有流速也不能任意降低,否则湍流变层流,那效果就不好了,更轻易结垢,有的用户,看到换热效果不好,就降低流速,结果导致结垢,堵塞.

TOP

假如表没问题,那么换热器肯定堵了,因为板换选型时的设计阻力在50Kpa左右。

TOP