dcs黑屏后,岗位人员该如何处理?

本主题由 study 于 2008-5-10 01:22 移动
碰到过!!!



由于没有经验炉管断了发生了大火...



这是很棘手的问题,当应急的UPS电源无法供上时我不清楚你们的DCS会不会把装置的联锁回路触发?!



假如触发了联锁回路就简单了,但是,联锁之后由于没有DCS帮助指示和控制,如何安全的卸压排放就很重要!!!一定要了解这些重要的卸压阀门哪些是气开阀哪些是气关阀,假如是气关阀一定要检查其状态,保证打开!!!(断气源)



假如只是简单的DCS无显示,没触发联锁大家就不必紧张了,千万拉住那些过度紧张的大哥,别冲动的去PB,o(∩_∩)o...哈哈

TOP

DCS发生黑屏的原因还是很多的,有供电/UPS事故的,也有系统软件故障的,也有DCS与其它终端通讯故障导致。但是DCS黑屏只是显示器本体故障,故障不会对各种控制回路有影响。这时候的应急处理措施应该有两方面同时进行。假如是全部的DCS都黑屏,则一方面检查供电、重新启动等动作,一方面操作人员监控各种报警灯的状态,注重装置流程中是否有需要紧急停车的报警,假如没有紧急停车信号,在现场人员的配合下尚可维持检修等待恢复。

DCS黑屏的事故是发生率极低的事故,一般发生全部的DCS全部死机的概率更低。多操作站中一台发生死机,不会影响任何操作。

所以我们在此讨论的黑屏事故能带来损失的情况只能是小装置且只有一台DCS操作站的情况。

只有一台操作站的DCS黑屏,因为装置很小,也没有几个控制点。一方面迅速的作DCS重启的措施,一方面就安排现场人员就地实施重点专人现场监控,维持短时间运行,假如长时间不能恢复DCS,而且也没有二次仪表控制盘,小装置可以暂时停车。

从实际出发,增加一台控制操作站没有几个钱,所以完全没有必要因为装置小而只设计一台独生操作站。

TOP

DCS发生黑屏。什么都不要做,通知仪表人员更换显视器

TOP

假如真的出现这样的事情,首先必须要联系仪表人员进行处理。同时操作人员要确保冷静,一般DCS出现黑屏还是不会改变数据的。这个时候可以重起一下DCS看看是否有帮助。我们公司以前就有这样的现象,重起后就好了。假如不行的话也别着急,这个时候最主要就是维持生产的现状,对于不稳定或者极易波动的工段进行现场观察。假如发生波动就必须要采取紧急措施进行处理。咨询仪表人员故障的处理情况,假如需要时间很长的话,可以通过现场的旁路对装置进行紧急停车处理,通知相关领导到场指挥

TOP

没什么说的,就是停车

TOP

这事我都碰到过,3楼分析正确,9楼处理正确。既然是黑屏,大多指的就是所有计算机黑屏,一个机子黑屏不用那么惊慌,联系处理就是了。碰到这事,现场控制阀原则上保持阀位不变,短时间操作可以维持,假如现场要害点有智能表,可以监测,同时迅急联系DCS维护人员进行抢修。一般DCS信号传输故障,短时间能够抢修好,操作可以维持,当然处理不好应停工。假如是电源故障,备用电源又不能自动切入,一般所配UPS电源能够维持DCS运行20分钟,在这个时间内如抢修不好,应紧急停工。上面有的楼主说得好,如何安全停下来很重要。另外想说,DCS和其他的运行设备一样,总可能出现问题,即便几率小,也不可吊以轻心,要做好这方面的应急预备,否则会是致命的。

TOP


     DCS发生黑屏的原因还是很多的,有供电/UPS事故的,也有系统软件故障的,也有DCS与其它终端通讯故障导致。DCS黑屏的事故是发生率极低的事故

TOP

还是要看什么装置.要是我们厂,肯定要紧急停车,否则锅炉爆了都还不知道怎么回事.

TOP

黑屏的原因有多种,有的是因为忽然停电(有的因为插件受损),那就需要1、及时恢复送电2、现场阀门要自动改手动,现场巡检要害一次仪表。要做好预案,保持冷静,及时查找原因,一般不难解决,我公司曾经出现过几次。

TOP

作为岗上人员首先生产调度向汇报,由生产调度联系相关技术人员。岗位人员派一人留守,其他人到现场监控要害操作参数。其实黑屏未必是控制系统死机,有可能只是监控站的问题,这时候现场的阀位等参数是不会发生变化的。

TOP