泵烧电机的原因有那些?

本主题由 study 于 2008-5-10 01:22 移动
启动时电机烧坏

1.启动前没有盘车

2.启动时泵内的介质是粘度大的介质

3.电机长时间没有检修

4.泵内的介质冻凝,使泵启动时电机的负荷增大

5.电机的线路接混

6.泵的出口阀打开,使泵带负荷启动

正常运转过程中电机烧坏

1.正常运转中忽然进重油

2.机泵长时间在超负荷的工况下工作

3.由于天气严寒介质管线伴热停止伴热使介质粘度增大

4.泵的故障使电机的负荷增大

5.电机轴承故障而造成电机烧坏

6.电机的冷却水长时间中断超温运行

7.停电后忽然来电使机泵带负荷启动

8.泵的叶轮内进入硬物卡死,使电机超负荷

TOP

是不是你们在泵的选型和使用上有误阿,一般泵的说明书上都有泵的特性曲线,在使用时一定选取出口压力在合适的范围内,出口压力低则流量会过大,做功多了就轻易烧泵。