疏水器背压问题

疏水器背压问题

请问,换热器用9公斤饱和蒸汽,经过疏水器排放,背压一般是多少?型号忘了。我现场排放估计了一下,大概有1公斤左右。对么?请指教。

TOP

疏水器的排放都是间歇的,在排放之前,它的压力未变,环视九公斤,排放时才会产生变化。

TOP

原理:1.蒸汽疏水阀安装在蒸汽加热设备与凝聚水回水集管之间。开车时,桶在底部,阀门全开。凝聚水进入疏水阀后流到桶底,布满阀体,全部浸没桶体,然后,凝聚水通过全开阀门排至回水集管。







2.蒸汽也从桶体底部进入疏水阀,占据桶体内的顶部,产生浮力。桶体慢慢升起,逐渐向阀座方向移动杠杆,直到完全关闭阀门。空气和二氧化碳气体通过桶体的排气小孔,聚集在疏水阀的顶部。从排气孔排出的蒸汽,都会因疏水阀的散热而凝聚。





3.当进来的凝聚水开始布满桶体时桶体开始对杠杆产生一个拉力。随着凝聚水位不断升高,产生的力不断增加,直到能够克服压差,打开阀门。











4.阀门开始打开,作用在阀瓣上的压差就会减小。桶体将迅速下降,使阀门全开。积聚在疏水阀顶部的不凝性气体先排出,然后凝聚水排出。水流从桶体流出时带动污物一起流出疏水阀。凝聚水排放的同时,蒸汽重新开始进入疏水阀,新的一个周期又开始了。

TOP

压力应该在8-9之间,疏水器的压损是很小的,就是一个普通阀门,不会有8kgf之多。

TOP

背压应根据疏水器的管路与压力控制有关,而且压力差的大小会影响到疏水量的大小

TOP

换热器采用9at蒸汽但并不说明疏水阀之前有9at压力,当被加热时负荷不高时,冷凝水的压力将会比较低,不信的话你可以用压力表测一下。

TOP

1、我们有一加热器,分配台是0.6MPa,至换热器之前只有0.3MPa;

2、一般在疏水阀前能够保持与加热蒸汽进入压力一样,阀后的压力取决于凝聚水的输送压降;

3、因为有加热器内发生的是相变放热,水与汽处于两相平衡状态。

TOP

1.假如你是冷凝水有回收再做锅炉水利用的话,疏水器的背压就是你蒸汽侧和冷凝水系统侧之压差。

2.仅排放现场的话,背压可视就为蒸汽侧压力。

TOP

疏水阀的背压由阀后提升的高度和凝聚水回水管中的压力组成,其自身的压力降很小,你应该把你具体现场使用的情况说清楚,还有你考虑背压是要利用背压回水还是其他呢,这样大家才能更好的帮你。

TOP

和冷凝水系统的压力相关,假如回收冷凝水的话,基本和冷凝水回收罐的压力差不多(还有一些位压)。假如有蒸汽泄露到冷凝水系统,那么压力就会高很多。

一般机械式的疏水器自身压力降很小,可以承受很高的被压。其他类型的假如背压一高,水就出不来了。