我厂的循环水都是定期加药,天天分析。可是最近水变成黑色,不知是加的药品有问题,还是循环水里漏入了有机物,亦或是其他问题?

TOP

有可能是用水装置发生了泄漏.

TOP

先取样分析找出变黑的原因,把分析结果法出来让大家讨论。

TOP

回复楼主:你们系统的循环水的主要原因是系统水中的细菌含量超标所致,  检查系统中水处理剂中的杀菌剂的加入量.应急措施, 1. 系统全面换水,否则你厂就要提前大修了..2. 使用知名公司的水处理药剂, (NalCO, Kurita,etc)3. 此种现象仍是水处理中情况最坏的情形了. (日常运行关注的要点之一)

TOP

1、检查水处理剂使用情况2、分析水质3、判定冷换设备是否坏?

TOP

   可能为有机物(甲醇等)发生泄漏,泄露开始3-5天循环水只是颜色逐渐变黑,但浊度变化不大,说明微生物处在缓慢增长期,大约5天过后浊度迅速增加, 其他指标没有明显变化。    微生物在冷却水系统中大量繁殖,使冷却水颜色变黑,发生恶臭,污染环境,同时生成大量粘泥,粘泥沉淀在金属表面上会降低冷却水冷却效率,隔绝缓蚀阻垢剂和杀生剂对金属表面的作用,有时会引起严重的垢下腐蚀。
 控制冷却水系统中微生物生长最常用、最有效的方法是向冷却水系统中投加杀生剂,优良的冷却水杀生剂应具备以下条件:  
    (1)能有效控制或杀灭细菌、真菌和藻类,尤其是能生成粘泥的微生物。 
 (2)在使用浓度下与冷却水中的缓蚀阻垢剂能彼此相容。 
 (3)不会对环境造成污染。  
   (4)在冷却水系统PH值范围内有效而不分解。   
    (5)对微生物粘泥具有穿透或剥离能力。
  用于循环冷却水的杀生剂分为两类:氧化性杀生剂和非氧化性杀生剂。常见的氧化性杀生剂有液氯,次氯酸钠和二氧化氯等。常见的非氧化性杀生剂有胺盐、氯酚、有机胺类杀生剂等。在水处理中常用的消毒剂有液氯、臭氧、二氧化氯、氯胺和紫外线等,应用较多的是液氯、臭氧和二氧化氯。    

TOP

硝化细菌等繁殖

TOP

我们公司使用循环水经常窜进冷冻盐水,请问有什么影响吗?

TOP

变黑估计是有水冷器漏了吧!现在节水减排要求很严的,要是循环水老是需要置换,那就麻烦咯!