论坛首页 | 新人报到 |发帖必看—论坛版规 | 错误报告 | 注册用户
Baidu
 15 12
发新话题
打印

[求助] 正确选用蒸汽疏水阀的方法

本主题由 study 于 2008-5-4 13:44 移动
现在正好外边温度很低,注重保温,疏水

TOP

疏水阀是个单位蒸汽节约过程中碰到的一个普遍难题。疏水阀运行质量的好坏直接影响着蒸汽节能回收的效果,好多单位为节约蒸汽用上了疏水阀,但使用没多久,坏了,干脆拆除。随着节能减排工作的深入,开发高质量的疏水阀首当其冲,其次是搞好维护,让在用设施发挥好的作用。

TOP

学习了,我原来以为随便装一个疏水阀就可以了呢

TOP

什么是光管?公式有差异。见红字部分,那个正确?
正确选用蒸汽疏水阀的方法

1
、根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。
     蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。

2
、根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝聚水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。

3
、凝聚水量可以用以下方法计算:
     1)管线运行时产生的凝聚水量Q=q0L(1-Z/%)(kg/h),此公式中:

Q
:凝聚水量(kg/h

q0
:光管产生的凝聚水量(kg/h

L
:疏水点之间的距离(m

Z
:保温效率(%)


2)蒸汽加热设备运行时产生的凝聚水量Q=VrCT/Ht,此公式中:

Q
:凝聚水量(kg/h

V
:被加热物体的体积(m3

r
:被加热物体的密度(kg/m3

C
:液体的比热(kcal/kg.OC
     T:液体温升(OC

H
:蒸汽潜热(kcal/kg

t
:加热时间

4
、各种类型的蒸汽疏水阀结构及原理有所不同,性能也不尽相同,在选用时可根据不同的使用场合,选择不同的蒸汽疏水阀。

蒸汽疏水阀的选型与应用来源:中国发电网 作者: 发布日期:2007-12-18 23:44:27
1.根据实际使用工况确定蒸汽疏水阀的入口与出口的压差。蒸汽疏水阀的入口压力是指由于蒸汽压力的波动或温度调剂阀的节流,蒸汽疏水阀入口处的最低工作压力;蒸汽疏水阀的出口压力是指蒸汽疏水阀后可能形成的最高工作背压,当排入大气时,实际压差按蒸汽疏水阀入口压力决定。
  2.根据蒸汽供热设备在正常工作时产生的凝聚水量,乘以选用修正系数k,然后按照蒸汽疏水阀的排水量进行选择。
  3.凝聚水量可以用以下方法计算:
  (1)管线运行时产生的凝聚水量Q=q0L(1-Z/)(kg/h),此公式中:
    Q:凝聚水量(kg/h
    q0:光管产生的凝聚水量(kg/h
    L:疏水点之间的距离(m
    Z:保温效率(%)
  (2)蒸汽加热设备运行时产生的凝聚水量Q=VrCT/Ht,此公式中:
    Q:凝聚水量(kg/h
    V:被加热物体的体积(m3
    r:被加热物体的密度(kg/m3
    C:液体的比热(kcal/kg.OC
    △T:液体温升(OC
    H:蒸汽潜热(kcal/kg
    t:加热时间

  4.各种类型的蒸汽疏水阀结构及原理有所不同,性能液不尽相同,在选用时可根据不同的使用场合,选择不同的蒸汽疏水阀。

TOP

很有学习价值,谢谢了!

TOP

 15 12
发新话题
郑重声明: 本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!