开车时蒸汽管暖管应注意的事项及其操作
工厂蒸汽管暖管注意事项:
1、蒸汽管网投用前经过联合检查确认具备投用条件;
2、暖管升温速度不要过快;
3、暖管过程中注意管道位移情况;
4、导淋(疏水阀)要控制好,不要发生液击。
操作步骤:
1、打开蒸汽官网导淋;
2、稍开蒸汽阀门送蒸汽;
3、检查蒸汽导淋排水汽情况和管道位移情况;
4、视蒸汽导淋排水汽带水多少情况,沿蒸汽流向方向关闭蒸汽导淋阀门,直到最后一个导淋阀关闭;
5、蒸汽暖管结束。
蒸汽管暖管前应先检查整个系统管网。暖管过程:一段一段的进行,低点放空一段一段的逐步开启,直到用户端。根据管网压力、温度指示,逐步关小并最后关闭已预热管线的放空,将管道内压力、温度慢慢升上来。基本上控制升温速度不超过50℃/半小时。10公斤蒸汽升温到160——200℃过程时,还要缓慢些。这个区间是饱和向过热转换的过程,最容易发生水击和泄露。暖管中要注意观察管道连接处的各个阀门,发现泄露及时热紧。
欢迎大家补充!