气动调节阀气开、气关的选择原则?v

气动调节阀气开、气关的选择原则?v

气动调节阀气开、气关的选择原则?v

气动调节阀气开、气关的选择原则是什么?有没有规范?

TOP

主要看出现这种状况下,气动调节阀气开是处于系统安全状态还是气关是使系统处于安全状态。

TOP

气动调节阀气开和气关的选用主要是根据安全性来决定的。当调节阀在失风或失电即失去控制时,气开和气关阀分别会处于关闭和开启状态。在这种情况下,在不同的回路里其安全性是不同的。因此就需要加以选择。如加热炉的燃料管线上的调节阀,选用气开的比较合适,在失控时与其此阀处于全开状态不如处于全关状态,可以认为在这个场合应该选用气开阀。其它也是如此。

TOP

气动调节阀门开关方式选择的原则主要从仪表气系统事故状态和紧急停车时,整个系统的安全方面进行考虑。
一般在事故状态下,物料系统、蒸汽加热系统应首先切断,所以调节阀选择开关方式时,都选为气闭方式。
对于循环水系统都选为气开方式。
但这不能一概而论,要根据具体工艺具体分析。

TOP

在突发事故中,为确保系统安全、不超压、不窜液等,来确定自调阀气开还是气闭