电流互感器常见以下三种异常情况:
(1)电流互感器过热,可能是内、外接头松动,一次过负荷或二次开路;
(2)互感器产生异音,可能是铁芯或零件松动,电场屏蔽不当,二次开路或电位悬浮,末屏开路及绝缘损坏放电;
(3)绝缘油溶解气体色谱分析异常,应按GB/T7252进行故障判定并追踪分析,若仅氢气含量超标,且无明显增加趋势,其他组成部分正常,可判定为正常。