哪位朋友有Triconex的资料和使用经验?

我们这空压机用的也是Tricon的系统,学习了

TOP

巴山夜雨写的真的太好了,学习了,可惜我没有加分的权限, 。同时建议组态时候把停机和仿真功能屏蔽,避免在运行过程中出现当机的情况,这个我就看见发生过一次,幸好不是我, ;退出的时候按顺序退出程序,否则有时候会出现下次联不上下位的情况;ITCC中会用到调节器,注重它的PID的P可以是比例带和增益,所以要注重,不要调反了。让我对TRICONEX系统不满的是它的FORCE功能居然没有SOE记录,FAINT。

TOP

我们公司在2000年就开始采用TRICONEX系统,这个系统还是比较稳定的,在陆续在旧装置改造,新装置上马的系统中,我们也采用了TRICONEX系统,在压缩机系统我们采用ITCC系统,而其他的逻辑系统,我们就用他的ESD系统,TRICONEX系统有他优秀的一面,但同时,在使用过程中也有他的不足,他的ETP上所使用的保险设计的不是很好,在我们的应用中出现了好几次保险烧掉的情况,同时上的保险排列过密,在线更换保险可能会碰到四周的保险,上次我在更换保险的时候就不小心碰了他下面的一个保险,使这个点在一秒种内动作了四次,每100ms动作一次,使我们也很难解释。

TOP

引用:原帖由 snifflily 于 2008-7-23 12:08 发表
巴山夜雨写的真的太好了,学习了,可惜我没有加分的权限, 。同时建议组态时候把停机和仿真功能屏蔽,避免在运行过程中出现当机的情况,这个我就看见发生过一次,幸好不是我, ;退出的时候按顺序退出程序,否 ...

TOP

引用:原帖由 snow606123 于 2008-9-2 15:06 发表



%26quot;TRICONEX的FORCE功能居然没有SOE记录%26quot;是什么意思?

TOP

不幸被snifflily言中了。由于是两套装置共用一台工程师站,两套系统机架的IP相同,修改停运装置组态时网线被错插运行的装置上,连接后虽然出现了程序不匹配的警告,却鬼使神差的按了停机按钮,程序不匹配逻辑虽然不能动态显示(画面变成灰色),而停机按钮好用,一系列的巧合和操作错误酿成了停车事故。