磁翻版液位计怎样校验?

磁翻版液位计怎样校验?

磁翻版液位计怎样校验?

磁翻版液位计怎样校验?请教各位大侠!!

TOP

磁翻版液位计校验和浮筒的一样

TOP

一般所测介质都比水密度小,可以用水校验

TOP

你的意思是远传与就地,还是光是就地校验.

假如是第一种,观察现场液位,再观察DCS信号,看看是否一致,假如不一致!

将现场排污,检查是否有漏点或脏污问题.

TOP

是不是带远传的,假如是远传的,用磁铁试试就知道了,假如校验浮子,用水校验,看一下介质的密度,计算一下就知道准不准了

TOP

大家说说磁翻板液位计的效果如何,我们用的翻板经常是翻不过来

TOP

用个磁铁就能校验磁翻板和远传,远传那里面都是干簧管

TOP

磁翻版的都是干簧管的吗?假如是开关量的话,可以是干簧管的;对于连续远处的模拟量,应该不是干簧管的.

TOP

输出是模拟量,的 也可以是干簧管,在表头还有一部分处理电路,转换成4-20MA的

TOP

磁翻板也有使用磁致伸缩变送器的,很可靠,我站使用了5年,未出任何问题,不过价格较贵。