遇有防雷地区现场仪表经浪涌保护器后接入安全栅再接入DCS、SIS等控制系统,为
避免多余的柜间接线,现场机柜室内的浪涌保护器与相应回路的安全栅在机柜内尽
可能同侧安装。
查看详细资料
TOP
hifang
操作工
UID
4388
积分
7
魅力
7 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-6-30
发短消息
加为好友
当前离线
12楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
我来说一个,也是常识:控制室一定要做好防小动物的措施,我们就因为老鼠在ESD卡件上面撒尿引起整个装置停车,损失可谓惨重!
还有DCS系统在每次修改之前要做好备份,免得修改不当,能够及时恢复。
查看详细资料
TOP
bbslowly
操作工
UID
6568
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-9
发短消息
加为好友
当前离线
13楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
仪表安装前一定要完成单体调试,安装完成后一定要完成回路调试才能联调,上次我们偷一下懒,最后查找问题累得好惨
查看详细资料
TOP
kv3000
操作工
UID
7063
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-15
发短消息
加为好友
当前离线
14楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
在装置运行时,对仪表的维修,工艺人员一定要在场。此点切记,出了问题就不是小事了。
查看详细资料
TOP
golwings
操作工
UID
6613
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-9
发短消息
加为好友
当前离线
15楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
仪表现场维护一定要和工艺人员联系,问明工艺状况:
带电源的仪表拆卸时一定要先关闭电源,再用万用表确实电源是否关闭,要知道生命是自己的。
查看详细资料
TOP
mac2003
操作工
UID
6360
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-8
发短消息
加为好友
当前离线
16楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
流量仪表设计时,一定要根据测量介质、温度、压力选用合适的流量计类型,做好流量补偿。安装时应注重流量仪表的各种非凡要求。
查看详细资料
TOP
风的速度
操作工
UID
9
积分
9
魅力
9 点
氧化铝币
237 点
阅读权限
10
注册时间
2007-12-20
发短消息
加为好友
当前离线
17楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
屏蔽层不得两头均接地;
室外电缆保护管口应有防雨措施;
防爆环境注重管口的密封;
查看详细资料
TOP
czxxj
操作工
UID
6921
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-15
发短消息
加为好友
当前离线
18楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
报警仪器、音响设备一定要维护好并正常投用,否则一旦工艺出现事故,仪表专业不死也得脱层皮,原因就是因为报警器坏了,操作人员没有发现。
查看详细资料
TOP
huahuli
操作工
UID
7130
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
2 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-15
发短消息
加为好友
当前离线
19楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
在测量压力小于10kpa的工况,最好用差压变送器代替压力变送器,差压变送器的一个接口接大气,另一个接口接工艺管线或设备.
查看详细资料
TOP
SBS
操作工
UID
6773
积分
10
魅力
10 点
氧化铝币
7 点
阅读权限
10
注册时间
2008-7-14
发短消息
加为好友
当前离线
20楼
大
中
小
发表于 2008-10-14 19:35
只看该作者
防爆区域的防爆接线箱不得随意打开.如一定要打开检修,应先断电或请安全部门检测评估后进行.这一点一般很轻易疏忽.
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
20
‹‹
1
2
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
论坛银行
勋章中心
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
郑重声明:
本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!