论坛首页 | 新人报到 |发帖必看—论坛版规 | 错误报告 | 注册用户
Baidu
 25 123
发新话题
打印

两个安全阀的出口不能在同一条管线上?

两个安全阀的出口不能在同一条管线上?

两个安全阀的出口不能在同一条管线上?

是不是有这一条规定? 今天安全处的人过来说的, 但是我看过很多图纸酸性气之类的有害气体安全阀都是连到一条管上的

TOP

没听说有这个规定,只要泄放总管径能够满足同时最大泄放工况即可。(如需考虑泄放后背压,则不接在一起)

TOP

可以,只要充分考虑了介质的特性、泄放量、温度压力就没有问题。

TOP

可以行的.比如氨储罐就有好几个安全阀...只要保证管路保持通畅就行了..通道要够用!

TOP

引用:原帖由 深海 于 2008-10-17 18:07 发表




没听说有这个规定,只要泄放总管径能够满足同时最大泄放工况即可。(如需考虑泄放后背压,则不接在一起)

TOP

至少有的情况是答应的,因为我工作过的装置里有很多这样的情况。

TOP

假如出口压力比较低,或者接近常压,应该没问题,我们都这样设计的啊

TOP

“两个安全阀的出口不能在同一条管线上”主要应针对其物料是否相冲突来决定的,一般情况下相同物料是没有限制的。

TOP

没有这样的规定啊,不要说2个只要工艺方面和安全方面能得以满足,多几个有什么不行?

TOP

安全阀的出口不是都要连接到放空总管上吗