论坛首页 | 新人报到 |发帖必看—论坛版规 | 错误报告 | 注册用户
Baidu
发新话题
打印

[求助] 蒸汽管道频繁泄漏的原因

本主题由 study 于 2008-4-3 01:33 分类

蒸汽管道频繁泄漏的原因

我厂有一根1.0MPa的蒸汽管线,投用3年来运行一直正常,但最近(08年1月份)频繁泄漏,请讨论引起蒸汽管线泄漏的原因?

TOP

蒸汽是比较轻易泄露的介质,温度.压力较高,而且受动力装置的影响压力轻易波动,造成水击等,

TOP

是蒸汽管道泄露还是管件泄露啊?如法兰密封?焊口?

按说这个压力不是太高。管道不应该有很多问题。

假如是管道穿了,就是凝水多,加上停车次数多,空气中的腐蚀成分进去了,如氧气和二氧化碳等。三年了,应该是这样。最好检查一下壁厚了。

假如是密封的问题,我想楼主应该很清楚,按要求选择更换就可以了。

TOP

是不是法兰垫片老化或是变形,无法满足使用要求呢,最好检查一下,及时处理。

TOP

我认为楼主说的 是阀门法兰或者腰垫处泄漏,近期由于温度非常低,夜间到-20℃左右,温差比较大,很多蒸汽的管线管件都有不同程度的泄漏,有的排凝阀不严滴水,有的法兰泄漏。认为是压力和流量波动造成受热不均,垫片老化泄漏。

TOP

补充一下:不是法兰和腰垫泄露,而是管线的管壁漏,每次都要补焊。

TOP

管壁漏:

1、局部腐蚀(内外)

2、焊口部位有缺陷加剧腐蚀

3、管道材质有问题

4、泄漏部位应该多在低点处吧

针对以上请检查:

1、系统是否非连续运行,时开时停。

2、工艺参数——温度,波动是否较大且频繁。

3、管道外壁防腐是否很差。

4、保温是否完好且有效(测下温降)

5、进行测厚检查

TOP

你们的蒸汽产自哪里?

分析下水质。(忽然集中在短时间内泄漏是不正常,我也怀疑是介质出问题了)

泄漏部位是穿孔还是局部减薄?分布如何?



TOP

1、保温有漏的地方,酸雨腐蚀。

2、三年了,在主管道上有新加的管道出现了应力,对老管道有腐蚀的地方加力现象。

TOP

发新话题
郑重声明: 本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!