[讨论] 地下水管网漏水
本主题由 study 于 2008-3-31 12:46 移动
guanggao
班长
UID
414
积分
19
魅力
9 点
氧化铝币
484 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-27
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2008-3-31 12:37
只看该作者
地下水管网漏水
地下水管网漏水
我公司地下水管网错综复杂年代久远,一漏水关好长时间的阀都关不上,有什么好办法请大家谈一下。
搜索更多相关主题的帖子:
地下水
漏水
办法
查看详细资料
TOP
钉耙猫
操作工
UID
2072
积分
6
魅力
6 点
氧化铝币
175 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-3-31 12:37
只看该作者
有时不但阀门关不上,反是到了半时手柄或阀杆断了到是经常出现。这种情况要找出老图,并有老同志参加看看那段管道最老,最新。
查看详细资料
TOP
dong669
班长
UID
2069
积分
23
魅力
23 点
氧化铝币
43 点
阅读权限
20
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-3-31 12:37
只看该作者
为什么不在地面上设有标识,是不是治理上有缺限,阀都关不上要有维护保养记录,在此建议一下.
查看详细资料
TOP
king2008
班长
UID
38
积分
12
魅力
7 点
氧化铝币
202 点
阅读权限
20
注册时间
2008-1-5
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-3-31 12:37
只看该作者
假如运行时间太长了,那不好搞了吧!
查看详细资料
TOP
帖吧
操作工
UID
2058
积分
8
魅力
8 点
氧化铝币
183 点
阅读权限
10
注册时间
2008-2-9
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2008-3-31 12:37
只看该作者
时间长了都会发生这种事情,对于工厂又不能因这点小事而影响整个装置的生产,我厂一般采用的方法是:1.将泄漏点挖开抽水;2.检查漏点大小并对漏点四周管线进行测厚;3.根据测厚结果进行处理,一般用卡具卡住漏点后再进行包焊处理(测厚后条件答应);4.做好备案,有机会检修时进行处理。
查看详细资料
TOP
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
论坛银行
勋章中心
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
郑重声明:
本论坛属技术交流,非赢利性论坛
拒绝任何人以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论,会员在论坛发表的言论仅代表个人观点,不代表论坛立场!
本站部分内容及所有资料来自网络,版权归原作者所有,本站仅仅提供一个观摩学习的环境,将不对任何资源负法律责任!请在下载后24小时内删除!
会员出于学习和科研的目的进行交流和讨论,如有侵犯原作者的权益,请来信告知,我们将立即删除,并将删除结果给予答复,如有版权争议请与yhlbbs@126.com联系!